「卡本科技加固解码」北京首例预应力碳纤维板细节解析上
在上次的“北京首例预应力碳板应用之病害详解篇”中,主要对病害及形成原因进行了详细分析,而最终确定选择了卡本预应力碳板加固系统,它究竟又有什么优势,施工之中又有哪些细节需要注意,今天分享的这些内容,就将会针对这些问题有一个细致的解答,更将会在大跨度梁加固方面产生一定影响。四、预应力碳纤维板加固系统介绍
预应力碳纤维板系统由预应力碳纤维板、配套碳板粘接剂、张拉锚固单元三部分组成。经过大量的试验测试和大量实际工程的应用,实践证明,预应力碳纤维板加固系统大大提高了结构的承载力,减小了裂缝宽度和挠度变形。其特点主要有:① 主动加固,有效提升结构承载力;② 锚固性能可靠,锚头锚固效率系数可达95%;③ 重量轻,几乎不增加结构自重;④ 施工方便,仅需小型千斤顶和手动油泵即可进行张拉作业。
基于以上特点,预应力碳板应用范围很广,主要包括:① 钢筋混凝土桥梁的板梁、箱梁、T梁的抗弯加固;② 钢筋混凝土桥梁的控制裂缝加固;③ 民用建筑、工业厂房等建筑,大跨度结构梁、板的抗弯加固、控制裂缝加固等。
卡本预应力碳纤维板张拉锚固单元由固定端锚具、张拉端锚具、固定端支座、张拉端支座、压条、锚栓、配套螺母垫片、张拉工装等组成。其中张拉工装含张拉杆、张拉端挡板、千斤顶、手压泵等,用于配合进行张拉施工。预应力碳板施工中所用的主要材料:碳纤维板、配套碳板胶、张拉端和固定端支座、张拉杆、压条、M24和M10 锚栓、植筋胶。
预应力碳板施工中所用的主要工具:小型千斤顶和手动油泵、张拉工装、电锤、角磨机、活动扳手、泥铲、钢卷尺、电子天平。
五、预应力碳板施工工艺
(1)施工准备
在加固梁上按照设计施工放样,准确确定碳纤维板和两端锚具位置。放样采取钢尺定位,根据支座位置确定实际钻孔以及混凝土清理位置。
(2)混凝土粘贴表面处理
桥梁钢筋混凝土结构长期直接暴露在有一定湿度的空气中,在粘贴碳纤维板加固施工中,需打凿掉脆化疏松层,提高粘结力。对混凝土粘贴面的脆化疏松层,应采用硬质金刚石磨轮打磨掉且完全露出新面,并用钢丝刷清除疏松浮层。
为了保证碳纤维板与混凝土之间的设计间隙(胶层厚度3~5 毫米),实现碳纤维板受力张拉时平直均衡无阻碍,对混凝土高凸面应采用金刚石打磨片打磨,对混凝土低凹面应采用环氧修补胶修补。 假如粘贴时混凝土湿度较大,对混凝土粘贴面尚须进行人工干燥处理。
(3) 钻植胶锚螺栓
1)施工放线采用钢筋探测仪标定螺栓钻孔位置,假如遇到钢筋需移位,应通知技术人员记录编号,并安排现场修整支座板安装孔。2)采用电锤钻孔时应保证钻孔中心线与混凝土梁面垂直,钻孔中心位置偏差不超过3 ㎜。3)采用化学胶管或植筋胶植入螺栓时,应保证孔内胶液饱满且螺栓垂直于梁面。
(4)安装锚具支座及梁侧面的钢板
1)张拉端、固定端支座中心线应与碳板中心线平行或重叠,锚具两端支座中心延长线按碳纤维板全长计算偏差不得超过±5 ㎜。2)锚具、支座安装的梁面,纵横方向水平均应位于水平尺中央,两端锚具底部结合面修磨时可以低于安装梁面1~2 ㎜。3)两端支座板安装孔因钻孔偏差修整后与螺栓出现的间隙,安装时应使用环氧修补胶填补,两端支座调平后与混凝土的空隙,也应采用环氧修补胶填补或找平。4)并将梁侧面的辅助钢板和支座用锚栓固定在梁体上,钢板、支座与混凝土之间用粘钢胶填充,钢板和支座之间焊接牢固。
至于后续步骤如何操作,我们下篇帖子见!
页:
[1]