卡本科技 发表于 2020-7-10 00:51:16

裂缝胶:工程裂缝诱因——第二讲「卡本科技加固解码」

一、钢筋施工不规范造成的构件裂缝1.悬挑构件的钢筋放错和下沉产生的裂缝原因分析(1) 悬挑构件在嵌固支座处是受负弯距(上部受拉,下部受压),与简支梁结构的受力情况刚好相反。悬挑结构的受力钢筋应在上部,如果错将受力主筋倒放,必将造成事故;(2) 操作不规范,如悬挑梁和板的混凝土浇筑时,不搭设操作平台板,而是踩踏在钢筋面上,常把挑梁上部的主筋踩踏下沉,从而造成裂缝或断裂;(3) 施工单位对悬挑结构重视不够,弄错主筋直径或放反主筋,或受力下沉位移值大,削弱了悬挑结构的承载能力,或混凝土强度等级低于设计要求,过早拆模,致使悬挑构件沿嵌固端根部裂缝和断折。
https://pic4.zhimg.com/80/v2-133db79d436990b0376d54387ae1b21f_720w.jpg

[*]防治措施
检查已经裂缝的悬挑梁中的钢筋直径、级别、数量,若直径、数量、位置与设计不符时,必须及时返工,更换合格的钢筋。
https://pic1.zhimg.com/80/v2-9e3e6622b801d68285985f62f497389c_720w.jpg
2.现浇楼板的负弯距配筋不规范产生的裂缝原因分析(1) 现浇楼板的负弯距钢筋或附加构造筋漏放、踩踏、下沉等,导致板沿负弯距区应力较大处产生裂缝;(2) 悬挑板的转角附加筋漏放或少放,造成板角处的斜裂缝;(3) 施工前交底不清,对板的负弯距配筋或附加构造筋设置不重视,没有采取有效的技术措施以确保钢筋的架空位置。
https://pic3.zhimg.com/80/v2-66bd90d647e60fa907264e4b92798bd6_720w.jpg

[*]防治措施
(1) 对已经浇筑好的混凝土楼板,如有裂缝,缝宽大于0.3 mm时,须会同相关人员查明原因,可以先使用封缝胶对裂缝进行处理,之后使用碳纤维布进行加固等措施;(2) 若负弯距配筋少放或下沉,则可采取粘钢、粘接碳纤维板等加固补强措施。
https://pic2.zhimg.com/80/v2-ba8145a9ee1950d201e5fe868b33220d_720w.jpg二、混凝土裂缝1.混凝土的塑性干缩裂缝干缩裂缝:当浇筑的混凝土尚处于塑性状态时,由于炎热多风使水分蒸发过快,泌水率小于表面蒸发率,引起构件表面失水过多而开裂。
https://pic2.zhimg.com/80/v2-183fc5e4cc0ee2e5911c8c2f5f7b7ea1_720w.jpg

[*]原因分析
(1) 使用收缩率较大的水泥;或水泥用量多,用水量大,现场私自加水或因外加剂影响,如氯化钙等常会加大混凝土的干缩值;(2) 体、表比值小的构件,混凝土中的水分容易蒸发,构件容易干缩;(3) 对新浇筑混凝土的遮盖、挡风和湿养护不及时。当风速从无风到六级大风,混凝土中的水分蒸发量增大3倍,空气中的湿度由90%下降到50%,水分蒸发速度增加5倍;环境气温由10℃升高到20℃,水分蒸发量增大1倍;(4) 高温、干燥、大风等使混凝土失水过快,失水速度大于混凝土泌水速度。塑性混凝土在表面收缩和内部约束作用下,薄弱的硬结表面就会产生拉应力,造成长度不等的裂缝。
https://pic2.zhimg.com/80/v2-2878beca0dc63765cf008ac85329dfa1_720w.jpg

[*]防治措施
用钢丝板刷或平面砂轮机磨除水泥结膜和进行毛化处理,扫除冲洗干净,晾干。用聚合物砂浆”修复找平即可。2.大体积混凝土的温差裂缝大体积混凝土:结构断面最小尺寸在800mm以上,同时水化热引起的混凝土内最高温度与环境气温之差预计超过25℃的混凝土构件。大体积混凝土构件,在硬化期间,水泥的水化热较高,加上构件厚度大,内部温度不易散发,构件外表随自然气温下降,内外温差大于25℃时,则外表产生冷缩应力,当应力大于当时混凝土的抗拉强度时,常产生破坏性较大的贯穿构件的裂缝或深浅不等的裂缝。
https://pic3.zhimg.com/80/v2-c909a8f8b49f1befbfb6342bdda855c2_720w.jpg

[*]原因分析
(1) 混凝土流动性大、坍落度大,用水量大、水泥用量多、砂率大,因而水泥的水化热大。浇筑速度快,使大体积混凝土内外温差大,表面散热快,收缩大,因而产生裂缝;(2) 大体积混凝土中水泥使用不当,当水泥中的硅酸三钙(Ca3Si)的含量高达5.5%时,则每千克水泥的发热量是377kJ,比同标号矿渣水泥的发热量大42 kJ,则构件中的温度差比要求大11%左右,更容易产生温差裂缝;(3) 为了满足混凝土设计强度的要求,常常在配合比中加大水泥用量,提高水泥标号,两者都会引起高水化热。在施工环境温度下降时,又没有采取有效的技术措施,因而产生裂缝。
https://pic4.zhimg.com/80/v2-f04675505cf6d9cfabe805db49d4f82b_720w.jpg

[*]防治措施
(1) 大体积混凝土温度的控制指标不宜大于下列数值:① 大体积混凝土的浇筑入模温度控制在28℃以内。夏季高温施工时,应采取降温措施,控制混凝土温度不超过28℃;② 大体积混凝土的浇筑入模后最大温升值为35℃。必要时可采用人工导热法在混凝土中埋入冷却水管,用循环水降低混凝土内部温度;③ 砼浇筑构件内外温差应控制在25℃以内。(2) 在浇筑大体积混凝土时必须采取下列技术措施:① 选用水化热低的水泥,如矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等。也可考虑在普通硅酸盐水泥中掺入粉煤灰等掺和料,以降低水泥水化热;② 选择合理的砂、石级配,严格控制含泥量应不大于1.0% ;③ 在混凝土中掺入一定的外加剂,尽量减少水泥用量,经设计单位同意,可利用混凝土60 d的后期强度作为混凝土的强度评定。(3) 裂缝处理措施:① 经观测裂缝已经稳定,先将裂缝清理干净,用压力水冲洗并晾干;② 采用灌浆封闭处理,将开裂的混凝土组合成整体,恢复原有的功能。