九、与建筑高度、建筑层数相关的其他要点
1.N≥2层的书库应有书刊提升设备;≥4层书库宜设两套;≥6层宜另设专用电(货)梯。(图3.2.11)
2.以下层数的建筑应设乘客电梯
(1)N≥4层图书馆建筑、档案馆建筑、医疗建筑、老人年建筑(技9.1.2);
(2)N≥3层一二级旅馆
N≥4层三级旅馆
N≥6层四级旅馆
N≥7层五六级旅馆(技9.1.2);
(3)N≥4层大型商店营业部分(或设置自动扶梯,当设置单向自动扶梯时,附近应配伍楼梯)(商3.1.7);
(4)N≥6层办公建筑(技9.1.2);
(5)N≥7层住宅(含底层为商店或架空层),或最高入口层楼面离室外设计地面>16m(技9.1.2);无电梯住宅不应超过6层(居规5.0.5)
(6)最高入口层楼面距室外设计地面>20m的宿舍(技9.1.2);
(7)N>24m高层建筑(技9.1.2);
(8)设置乘客电梯数量(与层数N相关内容)
a.N>3层的门诊楼设1~2台;(技9.1.5)
b.N≤11层小高层住宅设1台(技9.1.4);
c.N≥12层高层住宅不应小于2台,其中宜配置1台能容纳担架的电梯;(技9.1.5)(技9.1.12)
d.N≥24层高层住宅,每层住40人时,应设3台;(技9.1.5)
e.N≥35层高层住宅,每层住40人时,应设4台;(技9.1.5)
f.各类建筑物中,至少应配置1~2台符合轮椅使用者进出的电梯;(技9.1.5)
g.单元式高层住宅每单元只设1台电梯时,应采用联系廊联通;所有住宅配置电梯时,每一楼群中电梯额定速度应≥1m/s,且至少有一台额定重量为1000kg;如果只装一台,其额定载重量应不得小于630kg,额定速度不得低于0.63m/s;(技9.1.12)
h.医院住院部宜增设供医护人员专用的客梯1~2台;(技9.1.5)
i.旅馆的工作、服务电梯台数等于0.3~0.5倍客梯数。(技9.1.5)
3.楼梯构造
(1)N≤6层的单元式住宅,一边设栏杆的疏散楼梯梯段最小净宽B可不小于1m;一般多层、高层住宅B≥1.1m,高层公建B≥1.2m,医院、疗养院、商店、电影院等特殊人群和人员密集场所另有具体要求(技8.1.3);
(2)N≤6层建筑室内楼梯栏杆扶手高度(h),靠梯井一侧水平扶手长度>0.5m时,h≥1.05m;N>6层时h=1.1~1.2m(一般梯段h≥0.9m,自踏步前缘起计),如底部有高度<0.5m可踏部位,应从可踏部位顶面起计。(技8.4.2);
4.多层砌体墙身抗震设计限高
•抗震6度设防(浙江省各地区均有部分县市为6度设防,如杭州地区的临安、肖山、富阳、余杭)(技4.7.1)
(1)多层砌体普通砖墙厚240,限高H≤24m,限层N≤8;
(2)多层砌体多孔砖墙厚240或190,限高H≤21m,限层N≤7;
(3)多层砌体小砌块墙厚190,限高H≤21m,限层N≤7;
(4)底框墙厚240,限高H≤22m,限层N≤7;
(5)多排柱内框架墙厚240,限高H≤16m,限层N≤5;
(6)H与建筑宽度的最大比值为2.5。
•抗震7度设防(浙江省有舟山、岱山、嵊泗)另详(技4.7.1)
•多层、高层钢筋砼的墙身抗震另详(技4.7.2)
•多层、高层钢结构的墙身抗震另详(技4.7.3)
5.满足日照要求:这部分要求较为复杂,目前杭州市规划局正在制订“杭州市建设项目日照分析技术管理规则”待该规则正式出台后详细分析。
6.其他
(1)校舍建筑限层:小学普通教室宜N≤4层;中学普通教室宜N≤5层;(校准15)