查看: 3251|回复: 0

「卡本科技加固解码」是什么赋予Ⅰ级碳布承受3400MPa的使命

[复制链接]

117

主题

117

主题

117

主题

积分
0
发表于 2019-12-30 01:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
粘贴碳纤维复合材加固法是采用结构胶粘剂将纤维复合材料粘贴于原构件表面,使之成为具有整体性的复合截面,以提高其承载力和延性的一种直接加固方法。


微信图片_20191203083801.png



  • 优点:
1.轻质高强、施工简便、可曲面或转折粘贴。
2.加固后基本不增加原构件重量,不影响结构外形。
因此该加固工艺备受青睐

  • 如何选择碳纤维材料呢?
碳纤维材料包含碳纤维布和碳纤维板,举例我们在采购碳纤维布,买哪种呢?相信很多人会回答:你需要的碳纤维布是Ⅰ级的还是Ⅱ级的?碳纤维布的抗拉强度是多少?抗拉强度是≥3400MPa还是≥3000MPa?没错以上描述都是规范里对纤维复合材料的抗拉强度标准值规定如图:

000.jpg
0000.jpg

  • 为何是这些数值呢?

那抗拉强度标准值为什么Ⅰ级碳布是≥3400MPa,Ⅱ级碳布是≥3000MPa呢?而不是其它数值呢?相信有很多设计单位、施工单位、材料厂家都不知如何回答,让我来给你揭晓答案。

这个指标其实在《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013中最后的条文说明中有提到,规范表中的指标是根据全国建筑物鉴定与加固标准委员会10多年来对进入我国建设工程市场各种品牌和型号纤维复合材的抽检结果,并参照国外有关规程和指南制定的。就每一品种和型号而言,其抗拉强度标准值,均具有95%的强度保证率和99%的置信水平。在这基础上,通过加权方法给出了规范的数值,因而具有较好的包容性和可靠性。
在《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011中最后的条文说明中也提到规范中对纤维复合材安全性鉴定标准是参照日、美、德、法等国有关标准的基础上,经验证和调整后制定的。试用表明较为稳健、可靠,对次品检出能力较强,能满足工程结构选材的要求。

  • 总结

抗拉强度是碳纤维材料中一个很重要的参数,了解其参数制定背景是很必要的,在加固工程中就是要充分利用碳纤维的抗拉强度,来使建筑结构更加安全!
注:本帖转载于我司公众号《加固技术》,部分资料来源于网络,帖子转载前请提前联系我司!谢谢~



您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入蚂蚁

本版积分规则

Copyright © 2019-2023 果核发展 .All rights reserved.

Archiver|手机版| |陕ICP备19013355号  QQ  
Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2013 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表