砌体结构经可靠性鉴定确认需要加固时,应根据鉴定结论和委托方提出的要求,进行加固设计。砌体结构具有抗压性能好,抗拉和抗剪能力较差的特点。其中墙体开裂是一种常见病害。
一、裂缝分类
墙体裂缝根据引起的原因,分为以下三类:
1.温度裂缝 当砌体结构在温度发生较大变化时,由于热胀冷缩的原因,在砌体结构内会产生拉应力,当拉应力大于砌体的抗拉强度时,砌体会开裂,出现温度裂缝。 2.沉降裂缝 地基的不均匀沉降,将引起砌体受拉和受剪,从而在砌体中产生裂缝。 3.受力裂缝 作用在砌体结构上的荷载产生的内力,大于砌体结构的承载能力时,砌体结构中产生的裂缝则属于受力裂缝。
二、裂缝处理方法 根据裂缝的部位、方向、特征、宽度大小、分布情况等分析裂缝的类型。 1.温度裂缝:应在砌体结构中增设温度变形缝,或者在屋面和外墙增加保温隔热层。
2.沉降裂缝:应检测裂缝是否已经稳定,如已稳定,可在裂缝中灌抹水泥浆,并在裂缝两端铺贴钢丝网,再施工水泥砂浆面层。如裂缝仍在发展,则应将工作重点放在地基加固上。 3.受力裂缝:应采取提高砌体的承载力的加固方法。 常用的承载力加固法对墙有:扶壁柱加固法,钢筋网水泥砂浆加固法;对柱有:外包角钢加固法,增大截面法等。
三、砖墙加固方法 1. 增设扶壁柱加固法 增设扶壁柱加固属于增大截面法的一种,当窗间墙或承重墙承载力不够,但砖砌体尚未被压裂,或只有轻微裂缝者,可采用此方法加固来提高砌体结构的承载能力和稳定性。常用的扶壁柱有砖砌和钢筋混凝土两种,其优点是施工工艺简单,造价低。
1.1 砖砌扶壁柱 增设的扶壁柱与原砖墙的连接,可采用插筋法以保证扶壁柱与砖墙的共同工作。扶壁柱加固的工艺为: (1)将新旧砌体接触面间的粉刷层剥去,并冲洗干净。 (2)在砖墙的灰缝中,先用电钻钻孔,然后将插筋打入。插筋的水平间距不应大于120mm,竖向间距以4皮砖为宜。 (3)用M5-M10的混合砂浆,MU10以上的砖砌筑扶壁柱。扶壁柱宽度不应小于240mm,厚度不应小于125mm。当砌至楼板底或梁底时,应采用硬木楔顶撑,以保证补强砌体有效的发挥作用。
1.2 混凝土扶壁柱 混凝土扶壁柱用C20-C25混凝土,截面宽度不宜小于250mm,厚度不宜小于100mm。当柱顶为楼板时,要注意设置混凝土浇筑口,通常可采用以下方案:将扶壁柱的顶部截面加大,在加大截面处的楼板开洞,从洞口浇筑混凝土。如考虑建筑空间需要,不希望柱的截面在顶部加大,可待混凝土初凝后,将多余的混凝土修平。如不允许在楼板上开洞口浇筑,则可将柱顶处的混凝土改为喷射法施工。
2.钢筋网水泥砂浆法 在砖墙表面剔去粉刷层后,两面附设4-8mm一级钢筋网,然后喷射砂浆(细石混凝土)的加固方法。俗称夹板墙(一般双面加固)。可大幅度提高承载力,刚度和延性。适用于(1)孔径大于15mm的空心砖墙;(2)砌筑砂浆强度小于M0.4的墙体;(3)墙体油污不易清除,不能保证抹面砂浆粘结质量。
四、砖柱加固法 1.外包钢加固法 用水泥砂浆或环氧树脂将角钢粘贴在原柱四周,并用卡具卡紧,随即用缀板将角钢连为一体,最后去掉卡具,粉刷水泥砂浆保护角钢。角钢应埋入基础,顶部应有可靠锚固措施,角钢不宜小于L50mm×5mm。
2.增大截面加固法 双面加固应采用闭合箍筋;单面加固应在原砖柱内打入膨胀螺栓,加强二者连接。无论是单侧还是双侧加固应将原砖柱的角砖每隔5皮砖打掉1块,使新混凝土和原砖柱能很好咬合。新混凝土强度等级宜用C15-C20,受力钢筋距砖柱的距离不应小于50mm,受压钢筋的配筋率不宜小于0.2%,直径不应小于8mm。