一、预制板加固 预制板是20世纪早期建筑当中用的楼板,在预制场生产加工成型的混凝土预制件,直接运到施工现场进行安装。 于板面或者板底增做不小于40mm厚的钢筋混凝土后浇层,多采用板面浇叠合层,以形成刚性楼盖和屋盖。板底后浇混凝土层宜采用喷射法施工。 技术要求: 1.叠合层构造配筋筋一般φ6@150~200;若设计形成连续板,在板跨受力方向宜通长配置φ8~10@150~200钢筋。
将所需碳纤维、玻璃纤维等纤维布顺板跨方向粘贴于板底受拉面,其端部应有可靠锚固。 技术要求: 1.纤维布与锚固钢板接触位置应增涂胶粘剂一层,避免直接接触。 2. 纤维布延伸长度不满足要求时,板底横向纤维布宽度不应小于纵向纤维布宽度的3/5,厚度不应小于纵向纤维布厚度的1/2。
二、现浇板加固 现浇钢筋混凝土楼板及屋面板多属于连续双向板,可双面双向加固。
于板面曾做不小于40mm厚钢筋混凝土叠合层,或于板底采用喷射法增做不小于40mm厚钢筋混凝土后浇层。 技术要求: 1.板所增配钢筋应由计算确定,一般≥φ8@150~200。 2.板面钢筋宜通长布置且在支座处有可靠锚固,板底钢筋应钻孔穿梁并植入板边缘的框架梁中。 3.新旧混凝土界面需用φ8@600植筋连接。
一般采用定型扁钢((100~200)mm×(3~4)mm),间距300~600mm用胶粘剂粘贴。 技术要求: 1.扁钢均采用锚栓(一般M8,间距300mm)进行附加锚固。 2.纵横扁钢正交重叠时,底层扁钢宜凿槽粘贴,扁钢面与板面齐平,外层扁钢可平顺粘贴。
将所需碳纤维、玻璃纤维等纤维布可双面双向粘贴。纤维布宽度由设计决定,质量密度、宽度和间距可调整。 技术要求:边梁处板面纤维布的锚固: 1.当无外墙时,纤维布可弯贴于边梁外侧,并以钢板压条锚固收头。 2.当有外墙时,纤维布端部可采用“钢板压条+锚栓”进行锚固。
三、楼板开洞加固 1.当开洞洞口宽度b≤300mm或孔洞直径D≤300mm,时,切断钢筋数量≤5%时,可不作处理。 2.当开洞洞口宽度b≤1000mm或孔洞直径D≤1000mm时,切断钢筋数量≤20%时,可按照构造进行加固。 3.当b>1000mm或D>1000mm、或切断钢筋数量>20%时、或洞口边存在集中荷载时、或预制板切断主肋,则需要通过设计计算采用合适的型钢边梁或现浇混凝土边梁进行加固方法。
现浇连续板开洞,当开洞位置位于板的负弯矩区时,采用粘钢作为补偿加固时,应双面加固。 技术要求:
1.钢板选用规格宜采用宽为100mm~200mm,厚度为3mm~5mm。
2.开洞较小,构造加固才可采用此加固方法。
3.补偿钢板面积不得小于截断钢筋的等效截面面积的1.2倍。
现浇连续板开洞,当开洞位置位于板的负弯矩区时,采用粘接碳布加固时,也应进行双面加固,纵横纤维布粘贴先后顺序可不受限制。 技术要求: 1.纤维布选用规格采用宽为200mm~300mm,质量为200g~300g/m2。
2.开洞较小,构造加固才可采用此加固方法。
3.碳布与钢板接触时应涂胶粘剂一层,不可直接接触。
1.型钢可采用H型钢、槽钢、工字钢和组合型钢,增设钢梁后,需复核改变结构体系的承载力。 2.型钢梁与楼板楔紧后灌注胶粘剂或高强水泥浆。
- 增设混凝土梁法:当板的跨度<6m,需复核改变结构体系板的承载力。
建筑结构受力复杂,且事关生命安全。只有选择适当的加固技术与优质安全的加固材料,才能从长远保障结构安全! 注:本帖修改于我司公众号《加固技术》,转载前请提前联系我司!谢谢~
|