提到粘碳布和粘钢板,从事加固行业的同仁都很熟悉,这两种加固施工工艺比较普遍和相似,也经常拿出来进行对比。本文从施工角度给大家介绍两者异同。 一、基面处理相同点:粘贴部位混凝土表面含水率要求一致,其表层含水率不宜大于4%,不应大于6%。对含水率超限改用高潮湿面专用结构胶粘贴。 不同点 - 粘碳布:需要打磨要露出新鲜的混凝土基面,如果基面有较大孔洞、凹面、露筋等缺陷采用结构修补胶进行修补、复原;对有段差、内转角的部位应抹成曲面;对构件截面的棱角,应打磨成圆弧半径不小于25mm的圆角。
- 粘钢板:打磨要露出新鲜的混凝土基面,打磨完毕后需要进行凿毛和糙化处理。具体要求可参照《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010第5.2.1条执行。
二、胶体拌制和涂抹相同点:按材料说明书比例进行胶体拌制,以卡本的浸渍胶和粘钢胶为例,两者均按A:B=2:1质量比进行均匀拌置。
不同点 - 粘碳布:(粘一层碳布为例)涂抹两层浸渍胶,第一层涂刷混凝土基面,浸渍胶应保证胶体饱满,不得漏涂。粘贴碳布后涂刷第二层浸渍胶,应充分浸透碳布。粘贴后胶层厚度为1.5±0.5mm。
- 粘钢板:粘拌好的胶液应同时涂刷在钢板和混凝土粘合面上,检查无漏刷即可粘贴。粘贴后胶层平均厚度保持在2-3mm;俯贴时,胶层宜中间厚、边缘薄;竖贴时,胶层宜上厚下薄;仰贴时,胶液的垂流度不应大于3mm。
三、加压固定不同点 - 粘碳布:使用滚筒在已贴好的碳布面上多次滚压,均匀压实无气泡发生。
- 粘钢板:可选用夹具加压法、锚栓加压法、支顶加压法等,加压点距离不应大于500mm。
四、施工质量检验相同点:有效粘结面积不小于总粘结面积95%,并且单个空鼓面积不大于10000mm²可以采用注射法充胶修复。 质量检验都需要进行现场拉拔试验,并且检验结果要求都是一致的。具体结果详见下表:
不同点 - 粘碳布:单个空鼓面积大于10000mm²时,应割除空鼓,重新粘贴等量碳纤维布,粘贴时,其受力方向搭接长度不小于200mm,若粘贴层数超过三层,搭接长度不小于300mm。
- 粘钢板:单个空鼓面积大于10000mm²时,应揭去重贴。
结语:粘碳布和粘钢板做为常规加固工艺虽已普遍,但要严格选用高品质的加固材料,并按照规范进行施工,从而保障加固工程的质量,两者缺一不可。
|