现场病害:
① 双T板的T梁上分布较多裂缝(跨中10米范围内裂缝间距为1m,梁端10米范围内裂缝间距为1.5m),裂缝贯穿底板且向腹板上延伸30-35cm,裂缝宽度1-2mm宽。
② 双T板整体下沉,已开裂T梁跨中挠度30cm左右,未开裂T梁跨中挠度25cm左右。(注释:图5中蓝线为从两端梁底张拉的水平尺,挠度清晰可见)
病害成因分析:
① 双T板实际承受荷载远大于设计荷载(设计荷载150kg/m2,实际荷载大概400kg/m2)
② 预应力钢绞线可能存在预应力损失过大的情况。
③ 混凝土的强度不足。(混凝土不密实麻面较普遍)
3、加固方案及施工工艺
维修加固方案:
此预制双T板作为预应力混凝土结构,存在较多横向裂缝,最大裂缝宽度2mm,最大挠度为30cm。根据裂缝的形态、分布情况和发展状况,双T板表现出承载力不足的情况。为了提高双T板的耐久性能和安全性能,针对30m跨的T梁采用预应力碳纤维板加固。
① 针对110mm宽的T梁,采用50mm宽、3mm厚的碳板。
② 针对30m的跨度以及裂缝分布情况,采用25m长的碳板。
③ 针对现场的病害预应力碳板的张拉值设计为1000MPa(15t)。
施工工艺:
① 双T板T梁下搭设钢管架。
② 预应力碳板锚具位置放线打孔。
③ 预应力碳板锚具安装。
④ 预应力碳纤维板安装。
⑤ 配胶、涂抹结构胶。
⑥ 预应力张拉。